请问大师我想把西门子440变频器的额定市压输入电压范围设置高点,高于市压400v,P0208设置高一点,怎么弄,把p0004设置成0或者4,都不能改变p0208都数值,谢谢各位了!
最后修改:2018/1/12 6:51:25
18-01-11 11:05
你是想把变频器的什么电压设置高一点。
18-01-11 11:54

引用 465010287 在 2018/1/11 11:54:31 发言【内容省略】

输入电压,变频器晚上有时候跳闸,现在变频器设置是400v,市压平时有395v,晚上有可能还要高点,想把变频器输入电压设置高点。
18-01-11 17:01
没看懂
18-01-11 20:02

引用 海边渔翁 在 2018/1/11 20:02:13 发言【内容省略】

现在有可能是市压超出变频器设置的电压,想把输入电压设置范围大点。
18-01-11 21:12
楼主试试把P003=3
18-01-12 11:36
还是晚上电压高的时候提前把电源关了好
18-01-12 12:19
是把电压范围变宽吧。
18-01-12 14:34
输入电压高,要在参数P210修改到输入电压实际值即可。
r0208你改不了,因为是r参数,这个参数是只读参数,不能改写!
18-01-12 15:16
把P0003改成2或3
再改P0304试一下。
更改参数最好是在停机状态。
18-01-12 15:18