主题:MCGS与FX3U485BD通讯

点击:7968 回复:11

有一个闲置的MCGS屏,最近做项目刚好用上了。以前都是用485BD与屏通讯,编程口空着用来调试!
这次也用485BD与屏通讯,可是MCGS串口通讯中竟然没有FX3U。与MCGS客服联系,客服说一般都是与编程口连接使用。我就奇怪了FX2N都可以有,3U就没有。还有MCGS用USB下载程序从来都没成功过,只能用网线或者U盘下载,而且网站3-5年都没更新。目前我是和FX3U485BD还没连成功,有成功的案例可以分享下,用编程口各种不方便!
18-01-10 19:17
FX3U都出来10多年了,还不支持
可以先就按照FX2N连接时的要求设置试下。
18-01-10 19:44
是485BD的话,走的都是专用协议,即就是计算机链接协议,这个协议的话FX2N和FX3U差别不大!
18-01-10 19:46
我在论坛上看过你的帖子,我试过了还是不行。最后就放弃了。
18-01-10 19:48

引用 jiuweiyu12 在 2018/1/10 19:48:30 发言【内容省略】

或许是官方驱动不行!或许真的是你自己的问题!因为你没有把PLC程序、触摸屏测试工程、通信接线等都详细描述!
呵呵!
18-01-10 20:10
就是这个帖子,你用的协议4,我看官方是协议1。我都试过。
18-01-10 20:25
通讯线没有问题,因为我用485BD与变频器走MODBUS都可以。话说用485BD走MODBUS真心累,字节高低位需要交换,CRC指令!有空我上几张图
18-01-10 20:32

引用 jiuweiyu12 在 2018/1/10 20:25:54 发言【内容省略】

你想解决问题,那就把你的程序、触摸屏测试工程、通信接线统统摆出来!
最后修改:2018/1/10 21:13:04
18-01-10 21:12
可能是你的驱动没做,还是驱动有问题,下载驱动
18-01-10 21:22
我也是一样的问题,三菱_FX系列串口 下的PLC类型里没有 FX3U 系列可选,选择 FX 可不可以用来和 FX3U 通讯?