登录
首页 更多往期体验论坛 西门子S7-1500C PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:西门子博途今天碰到个奇怪问题

点击:1423 回复:12

图一是温度,一个显示57一个75,但是我的采集标定块图二在ob1块里并没有调用,那这个数值哪里来的???
附件 mmexport1515479912445.jpg
图一是温度,一个显示57一个75,但是我的采集标定块图二在ob1块里并没有调用,那这个数值哪里来的???
附件 mmexport1515479912445.jpg
附件 mmexport1515479889195.jpg
18-01-09 14:41
就是这个温度检测今天报警了,超温,其实现场根本就没有这个采集点,主程序里也没有调用这个采集标定块,可自己就有了数值。。。
18-01-09 14:43
Sir,
1、有些数值并不需要在PLC中编程才能赋予,而是通过触摸屏等直接赋值。
2、有些功能块并不需要在OB1调用,它们也可以被其他组织块调用。
因此,仅几张图片无法描述你的问题所在,或许你可以上传项目程序来进行分析。
Good Luck~
18-01-09 15:13
调用点就这一个位置
18-01-09 15:15

引用 865734009 在 2018/1/9 15:15:58 发言【内容省略】

Sir,如果根据你这一描述的话,如果你能PLC中建立新程序来重现这个问题的话,那么可以认为这是一个Bug,如果不能重现这个问题的话,我依旧认为这是程序问题,毕竟产品是经过广泛测试的,而且并非出现在固定的地址上,而是出现在用户随机建立的数据块中。
就目前看来,我仍然偏向于认为这是程序问题而非西门子的产品Bug。
Good Luck~
18-01-09 15:56
goto一下看看,就知道结果了
18-01-09 16:50
go to了就一个点,而且这个采集点没有调用,模块也没有接线
18-01-09 18:27
我重新传了一遍以前保存的程序,这个值变成0了正常了,不理解的是当时出来的65,72是哪来的
18-01-09 18:28

引用 865734009 在 2018/1/9 18:28:48 发言【内容省略】

程序比较大,可以在线比较,看看那里不一样
18-01-09 20:25
是不是软件有漏洞的呀。。。每年更新版本呀
18-01-09 23:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯