主题:s7-200 smart和s7-300PLC子程序中out与in_out的数据类型的疑虑,请各位大神来探讨分析

点击:3451 回复:4

下图是在s7-200smart子程序中out数据类型的应用,不知道这样应用有没问题,in_out在什么情况下必须使用?
附件 200smart.jpg
附件 200smart-1.jpg
下图是在s7-300子程序中out数据类型的应用,不知道这样应用有没问题,in_out在什么情况下必须使用?
附件 300-1.jpg
附件 300-2.jpg
欢迎各位大神来讨论
18-01-06 19:20
STEP7这么用没问题,PROTAL上就有问题了,PORTAL OUT就是OUT,只能写不能读
18-01-06 22:27
在子程序里面定义的局部变量:
OUT只是输出,只能被子程序修改
IN-OUT可以做输入也可以做输出,可以被主程序修改,也可以被子程序修改
18-01-07 18:18

引用 gk_0 在 2018/1/7 18:18:14 发言【内容省略】

回复的很准确!
18-01-09 09:34

引用 gk_0 在 2018/1/7 18:18:14 发言【内容省略】

能否给个实际例子