主题:PLC和迈信驱动器位置控制怎么接线?
点击:2150 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
450987727
请问用PLC位置模式控制迈信驱动器 端子和PLC要怎么接线? 谢谢
最后修改:
2018/1/6 15:29:47
18-01-06 14:42
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这个脉冲应该是5V电源的
18-01-06 14:49
2楼
编辑
引用
管理
y258464168
这看起来是禾川的PLC吧,其实你的图1已经很显示了,PD模式(脉冲+方向)的话,驱动器端32、34接直流电源DC24/5V,33接PLC的输出脉冲点,35接PLC的方向输出点,PLC脉冲及方向的COM端接直流电源0V。
注意:驱动器能否直接接DC24V的脉冲,看情况串2K的电阻,现在大部分驱动器都可以直接接DC24V的
至于其它的使能、报警、复位功能就随意的PLCI/O点了。
18-01-06 14:57
3楼
编辑
引用
管理
450987727
回答的很详细 谢谢 我按你说的试一下
18-01-06 15:15
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
禾川的仿三菱FX2NC-32MT;
18-01-06 15:21
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
正常是需要加2K电阻的
18-01-06 16:18
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
步进驱动器一定要看好说明书,如果接口只支持5V信号,那么用24V时需要串2K电阻;
伺服则大多都是支持24V的;
18-01-07 12:40