登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】PLC和modbus传感器通讯的一个奇怪现象(20180103)

点击:1487 回复:14

前两天有一台设备发生故障导致485信号线短路,前去维修发现了一个问题,200PLC和触摸屏通讯正常,一接入传感器的485线路通讯直接崩溃,拆除传感器线路,PLC和屏又正常了,换了传感器的布线还是不行,换了传感器也不行,换了触摸屏也不行,这个问题最终锁定在PLC上,但是PLC和电脑通讯正常,而且一般来说PLC不那么容易坏,最后还是决定换了PLC,完了问题解决了。
想问一下各位师傅有遇到相同问题的嘛,这串口是没坏彻底吗。
PLC的MODBUS通讯是正常的,只能和屏单独通,一挂传感器就崩。
最后修改:2018/1/4 8:30:59
18-01-02 10:22
不是地址重叠了吧
18-01-02 11:04
不能的,我特意关注了这个,感觉PLC串口因为短路可能出现了点毛病,程序我也改了,改到另外一个口以后传感器能上来数据,屏无法操作PLC,只能显示,所以这个问题很奇怪,只能用PLC串口坏了,但是没坏彻底来解释了。
18-01-02 12:28
“最后还是决定换了PLC,完了问题解决了。”---既然这样,就是PLC485口的问题。我也遇到类似问题,还在郁闷中,好没解决。
18-01-02 13:26

引用 gk_0 在 2018/1/2 11:04:37 发言【内容省略】

发生故障之前通信不是正常么!
18-01-02 15:18
就是觉得这个问题奇怪,说485坏了,他和屏走485就行,和传感器就走不了,而且和电脑也行,传感器要接到他跟前也行,两米外就不行,9600的波特率理论上走1公里的,所以这种故障很难察觉到,忽好忽坏的,而且PLC这么稳定,一般也不怀疑他有问题。不明白烧坏串口什么了会出现这样的问题。
18-01-02 17:08
PLC的负载能力不够。
18-01-02 17:12
你并上个电阻估计就好了
18-01-02 22:09
并过了,没有120的,我用两个400的并成200的使,没有用的,不是这的问题。
18-01-03 10:18
这个是来维修的之前都是好的,由于过热导致信号线粘连在一起,短路造成设备故障。还有比这大的项目,485带的传感器多此处一倍都没事正常运行的。
18-01-03 10:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯