登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:艾默生EV1000开关电源问题,上电无显示

点击:2837 回复:17

发光二极管并个电阻试试
18-01-02 17:17

引用 kazefsh 在 2018/1/2 17:17:05 发言【内容省略】

不管用的
18-01-03 08:53

引用 蛇会大学 在 2018/1/2 12:05:34 发言【内容省略】

这些做了没用,就是电压低,短接一个电阻电压升高就好了
18-01-03 08:54
建议直接更换掉这只二极管,因为用表测量,有时会显示是好的!
18-01-04 14:46

引用 xzyangqi1969 在 2018/1/4 14:46:58 发言【内容省略】

你说的是7脚外接的那只稳压管?我记得好像是18V,1W的,这个管经常坏
18-01-04 15:38

引用 xzyangqi1969 在 2018/1/4 14:46:58 发言【内容省略】

早已经代换过了
18-01-05 08:24
已经搞定,耐下心检测,R14电阻 513 不好,阻值变小,在板上测试没看出来,拆下检测电阻实际只有43K,所以5,7脚电压一直变低,换后上电正常,多谢各位指点
18-01-05 16:38
阻值变小的真不多,变大的情况倒很多!
18-01-30 15:37

上一页 上一页