主题:三菱3U plc特殊寄存器,D8148和D8348使用区别在哪?
点击:29815 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,三菱3U中寄存器,D8148和D8348使用区别在哪里?为什么给D8348赋值k200加速加不了,给D8148赋值k250就能加速呢?????
最后修改:
2017/12/29 15:01:03
17-12-29 14:26
1楼
编辑
引用
管理
chi1225
首先要搞清楚这几个寄存器是干嘛用的,?就说定位控制指令加减速吧,可能每个系对应的寄存器都是不一样的。。
17-12-29 16:11
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
D8148是ZRN(FNC 156)、 DRVI(FNC 158)、 DRVA(FNC 159)指令加减速时间
D8348是[Y000] 加速时间初始值: 100
可能有优先级的关系
具体查看相关PDF,我也不清楚
最后修改:
2017/12/30 9:10:30
17-12-30 09:09
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
区别在于D8348需要PLC的硬件版本不低于V2.2
Good Luck~
17-12-30 13:45
4楼
编辑
引用
管理
1872347896
D8148是FX1S.FX1N.FX2N的加减速时间寄存器,D8348是FX3U Y0端口的加速时间寄存器