登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙温控表
点击:4504 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
企鹅
是不是设定的正负差是20
17-12-27 14:40
11楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
PID自镇定下。。。或者根据温升手动调下PID。。。
最后修改:
2017/12/27 18:28:28
17-12-27 18:27
12楼
编辑
引用
管理
uc78
可以修正
17-12-27 19:35
13楼
编辑
引用
管理
cn11030
没有用过此型号,网上查了欧姆龙e5cc用户手册。有三种方法实施PID调节,其中有两种情况下TUNE灯会闪/亮:AT (自动调节)或ST (自调节),这可以按手册中操作步骤关闭。第三种方法为“手动设定”,直接设定 PID 常数,对控制进行调整。该仪出厂值:P(比例带)8;I(积分时间)233;d(微分时间)40。P、I、D三个参数的设置值取决于控制要求。如果控制要求不超调,不要到170度,那P可以大些,如20,但可能升温时间会延长。有些控制要求响应快升温快,那P就小些,如1,但可能会超温多些。具体数据要现场试验,因为每套系统的热平衡不同,即使是同一系统,如要求高的,在不同温度点会分别设置不同PID参数值。
17-12-27 20:22
14楼
编辑
引用
管理
uc78
偏差可以修正
17-12-28 22:05
上一页
上一页
工控新闻
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
更多新闻资讯