登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:6RA7018不能自检

点击:724 回复:7

6RA7018合上电源后该装置不能通过自检返回到o.7o状态,请大师们指点一下是何原因
17-12-20 13:26
不能通过自检最常见的是使用环境造成的线路的脏污造成的误判
17-12-20 21:36
不能到o07,那显示的是什么?o08?还是o10.2?还是...?
17-12-20 21:58
只能显示o.12.1与o.12.2循环显示状态
17-12-21 01:28
图片显示
附件 Screenshot_2017-12-21-01-23-46.jpg
17-12-21 01:36
附件 123.jpg
主板有问题了。送修吧。
17-12-21 10:41
今天有仃机会,我用正常运行中电子板拆下与有问题的调速器电子板互换,上电后一切正常自检后返回到o.7.0。谢谢Kdrjl提示代换后说明电子板有问题。只待购新的板卡了。
17-12-21 12:40
那个板,cud
19-09-24 18:16

工控新闻