用两个接触器不安全,安全第一啊。
参考此图:
附件 52_486661_28497d1c89a9cd2.jpg
17-12-21 21:11
这个,我也就是在泵车上面做控制盘才用2个接触器做星三角启动控制!那个是为了节省空间而且控制箱放置在一般人碰触不到的位置且专门上锁
17-12-21 21:45
你这是多大的电机,15一下不需要星三角启动
17-12-22 11:29
不经常搞的电工,出错不明白也是正常的
17-12-22 11:59
去除短接片。
uvw1分别直接到火线,二只接触器做星三角转换之用。注意互锁
17-12-22 19:23

引用 wml0060 在 2017/12/21 21:11:54 发言【内容省略】

这个星三角启动电路 比传统的更为合理,点赞!
17-12-22 21:39