主题:请老师帮助
点击:792 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
各位老师好; 我这有一台新购进WJ200 日立变频器 备用放置一年多 左天用时按照图纸原参数进行设定 发现F001输出频率设定不了频率 面板操作和端子操作都显示正常 现在不知如何下手 请各位老师给于技术支持 先谢谢。
17-12-17 20:26
1楼
编辑
引用
管理
dlr
放了一年是否有接触不良的问题?不知你的频率指令A001设置是什么?
最后修改:
2017/12/17 21:01:39
17-12-17 20:54
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
恢复工厂设置试一试,按顺序设置参数。我赶上一台变频器,参数设置完了,不能切换频率。最后恢复出厂,重设置就好了。
17-12-17 20:55
3楼
编辑
引用
管理
2385059287
A001设置面板操作和端子操作 都不行
17-12-18 07:06
4楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
放置一年多不用先除除尘,进行一下电容充放电,恢复出厂设置试一下正常后再用
17-12-18 10:43
5楼
编辑
引用
管理
李东泽
根据楼主的叙述,应该是变频器有虚接的地方,或者干脆就是电路板有问题了
17-12-18 18:21
6楼
编辑
引用
管理
846192716
看看说明书有没有能够设备允许更改频率或不允许更改频率的选项,或者要几级权限才能修改设定频率