主题:S7-1200晶体管输出接线

点击:6932 回复:10

s7-1200 1214c dc/dc/dc的数字量输出点有3L+ 3M的接线端,其中3L+接外加电源24V+,3M是做什么用的?接线时能不能不接???
17-12-16 21:50

引用 laipeng 在 2017/12/16 21:50:44 发言【内容省略】

可以参考一下这个帖子:
http://m.gkong.com/bbs/449525.ashx
17-12-16 22:10
呵呵;接0V;
可以不接,指示灯照亮会亮,只是输出不会动作而已;表情
17-12-17 09:40
M接oV,不接没试过
17-12-17 10:37
西门子的自动化与驱动产品,端子接线的M,表示的都是参考点位。也就是控制电压的0V。这个端子应该有用。悬空会使信号找不到回路了吧?
17-12-17 10:46
能查手册解决的问题就翻手册嘛,上来找现成的也太懒了表情
17-12-17 11:02
呵呵;记住,晶体管型的输出每组的L+ M都必须接上,否则晶体管是不会动作的;
而扩展模块上的供电电源的DC24V,只接上L+的确可以工作,因为扩展的排线上0V已经通过来了;
17-12-17 14:34
当然得接,M接输出公共端。
17-12-18 10:31
亲 手册上是有,但是不知道不接会怎么样,怕把机器搞坏了!
17-12-19 23:16