现场设备调试,由于交叉作业,在调试变频器参数时,发生了现场误动作,幸亏发现及时,及时断电,避免了事故发生。
原因是上位机也在调试,致使变频器端子给定信号输出,这时变频器调试人员正在端子定义参数,所以变频器输出了。
因此,在调试参数时,应断开电机,和其他部门联络好,必要时摘除来自plc的给定指令。
变频器进线电源一定要知道,便于及时断电。
今天我是旁观者,发生动作后,厂家居然慌了,幸亏我及时断电。我都无语了。
以上仅供参考。这是我今天看见的。
最后修改:
2017/12/17 20:58:58
17-12-16 16:52
1楼
编辑
引用
管理
gongkonglaj
单机调试好后,再进行联锁调试。
17-12-16 18:01
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种联合调试一定要做好预防
要是大设备动作了就麻烦大了
17-12-16 18:39
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这厂家马路边请的吗?
17-12-16 18:53
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这样的事情 ,还真是要尽量避免,太危险了。往往都一到现场就忙于调试,忽略了安全,殊不知调试时很可能输出动作 。
17-12-16 19:03
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
都着急调试呢
17-12-16 19:16
6楼
编辑
引用
管理
fireray
最怕交叉调试作业,很容易出现事故。
17-12-16 20:06
7楼
编辑
引用
管理
hmz810220
变频器我是用中间继电器控制开关,有时别人在做别的调试,不用开主机,但要通电,我就把继电器线圈给扒了,毕竟安全是第一的
17-12-16 20:06
8楼
编辑
引用
管理
goldage
实际是没有遵守安全操作规范
17-12-16 21:55
9楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
有没有叫厂家请吃饭啊、!
17-12-16 22:19
上一页