有一个例子,帮我计算一下电压值:有一栋三层楼,每层接一相,每层接两个灯,灯的功率为100W,当总零线断掉的情况下,第一层不开灯,第二层开一个灯,第三层两个灯全开,请问:第一,第二,第三层的电压分别为多少?怎么计算的?谢谢。
05-07-22 09:21
1楼
编辑
引用
管理
samuelii
按你的意思,灯是单相的,一端接相线,另一端接零线。
当总零线断掉时,所有的灯都不能亮。每层电压都是220V。
你这是什么回事?是考试题吗?
05-07-22 10:08
2楼
编辑
引用
管理
guangfa
??????????
05-07-22 10:44
3楼
编辑
引用
管理
mcz
脑筋急转弯?
05-07-22 11:23
4楼
编辑
引用
管理
回首已惘然
一层380二层约253三层约127
不知对吗
05-07-22 11:35
5楼
编辑
引用
管理
cnzyz
谢谢你们的关心。这是道习题,答案是380,345,35V ,我怎么都算不到这个答案,所以想请教你们。
05-07-22 13:07
6楼
编辑
引用
管理
cnzyz
原题是这样:某建筑物有三层楼,每一层的照明分别由三相电源的一相供电,电源电压为380/220,每层楼装有220V,100W 的白炽灯两只,当第一层电灯全部关闭,第二层电灯全部开亮,第三层开了一只灯,而电源中线因故断掉的情况下,第二,第三层的两端的电压各为多少?答案是345V,35V 。你们知道怎么解吗??
05-07-22 13:16
7楼
编辑
引用
管理
lixiaorong
请问是什么电压?对零线电压 吗?
05-07-22 13:25
8楼
编辑
引用
管理
回首已惘然
我看这个题本身也不对
第二层电灯全部开亮,第三层开了一只灯,而电源中线因故断掉的情况下,第二,第三层的两端的电压各为多少?答案是345V,35V 。你们知道怎么解吗??
第二层电灯全部开亮,应该电压底。
05-07-22 17:58
9楼
编辑
引用
管理
sunxs1973
我的计算:第二层 127。2v 第三层254。4v
05-07-22 21:34