登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】数据中心服务器微断开关无故跳闸是什么原因?(20171214)

点击:2766 回复:20

机柜或者设备的接地没做好
我们以前机房也遇到过!
17-12-11 22:16
跳闸的漏保还是空开,不同的开关分析不同,漏保跳有可能是有时候电脑的电源的等级不够也是会跳的,跳空开的话建议就先换一个新的测试一下吧
17-12-11 22:32
机柜接地都没问题的,而且跳的回路也没有规律,除了每次演练停电切换会有跳电,这个算是规律,有的上级电源及负载电流没变化的情况下也跳
17-12-13 13:16
还是建议更换试试,换个大一些的。
17-12-14 06:37
换一个新的测试:如果还跳就是线路有故障,否则就是该断路器劣化
17-12-14 09:02
我建议一下可以在经常跳闸的开关旁并联一个同等规格的开关,看跳的时候是不是一起跳,而且还不影响你现有电路。排除一下是开关问题还是线路问题,而且还不影响你现有电路
17-12-14 12:52

引用 刘刚VtDoERSp 在 2017/12/14 12:52:15 发言【内容省略】

在并一个开关?
能行?
说没有规律,只是没找出规律。
做个统计,检查线路都有什么负载,启动时间......
多个开关出现品质问题可能性比较小
怀疑是有后加负载造成
17-12-14 13:04

引用 94787461 在 2017/12/11 14:11:18 发言【内容省略】

微型断路器,也就是小空开或者小型无熔丝断路器。这种部件没什么技术含量,国产化率高,价格低廉。所以代换成本不贵,是一个维修的捷径。另外,如果开关规格或者容量太小,可换适当的增大容量代换。
此种器件的作用就是做,简单的短路跳闸,过流跳闸,接地跳闸检测。另外,数据中心机房的主供电线路上的控制元器件,严禁使用漏电断路器,原因您也懂的,不能轻易停电,包括误动作的跳闸。
另外,您使用了1P开关是不是太过于节约成本了呢?用个2P的微型断路器,对于单相电源供电而言,控制效果更理想,成本又不会很贵。
17-12-14 13:39
并联一个开关看来是起到分流作用了,实际中线路负荷也才是开关标称值的一半就跳了,说明负荷电流不是主要问题了,如果后接上去的也跳,那就是线路故障无疑了
17-12-14 15:19
如果后接上的也跳,就不是简单的线路问题了。
类似情况遇到过,他没说新用还是n年后
还是做记录,找规律吧,按当下话,用好大数据,借用一句,事没有无缘无故的。
17-12-14 15:50

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯