主题:延時停机怎么在维纶触摸屏上以倒计时方式显示
点击:5751 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
sdxuhaiyong
用8013 加计数 怎么写
17-12-09 17:14
11楼
编辑
引用
管理
sdxuhaiyong
引用
zzn6737
在 2017/12/8 15:13:51 发言
【内容省略】
有PLC 不知道怎么写好
17-12-09 17:15
12楼
编辑
引用
管理
sdxuhaiyong
引用
高雅的雅
在 2017/12/8 17:46:00 发言
【内容省略】
还不是很明白 求指教
17-12-09 17:17
13楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果没有倒计时的,用定时器设定值减去当前值很方便。
17-12-09 17:44
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
例如你以前停机定时器是T100,设定值是K100(10S);
LD M8000;
MOV T100 D100;
SUB K100 D100 D110;
D110就是你需要的玩意
至于时间显示这个就是0.1S递减
最后修改:
2017/12/9 19:12:38
17-12-09 19:12
15楼
编辑
引用
管理
sdxuhaiyong
那显示值怎么写
17-12-09 21:01
16楼
编辑
引用
管理
知道一点
让PLC去做,很简单,要屏去做要会编脚本。
17-12-09 23:03
17楼
编辑
引用
管理
sdxuhaiyong
时间怎么去递减
17-12-11 14:34
18楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
说了怎么多还是不明白。
会写计数程序不?
17-12-11 15:02
19楼
编辑
引用
管理
yecao2003
把延时停机计时的剩余值直接在触摸屏上显示。
17-12-11 15:35