引用 846192716 在 2017/12/8 12:58:47 发言【内容省略】

驱动电源上有电流电压参数……
17-12-08 13:44
不提功率,有啥意思
“后来找工程师来检查,发现是零线的电流升高了很多”---同样问题
17-12-08 13:49
我只是在培训课电力讲师说的一个课外话题。反正他意思就是LED灯装太多也不是好事,那公司全部照明灯换成LED灯后电费高了,请工程师检查说是零线电流变大了。这具体是不是这样我们也不清楚,也有可能是讲师忽悠我们。
17-12-08 14:07
启动电流比较高吧,
17-12-08 14:07
LED灯具基本都是开关电源,开关电源最大的缺点就是开机瞬间冲击电流大(常规LED灯具出于节省成本增加竞争力,PFC电路都省了,导致开机冲击电流倍数大),而日光灯因为电感以及灯管本身电阻大,故冲击电流远小于LED灯具,而且那种简易LED灯具没有PFC电路谐波也不小,综合起来就是损坏你的开关,污染电网电源
17-12-08 14:09
分析得很有道理
17-12-08 14:29
14楼说的有道理。这是600*600的LED平板灯,市场上卖的杂牌灯质量不怎么好。
17-12-08 17:57
是不是也有接线不良的原因呀!看灯的大小不应该会开关烧了呀1
17-12-08 17:59
零线电流升高?
你这节能怎么做?
不是越改越费电?
17-12-08 20:00
要看LED灯用的是恒压源还是恒流源,恒压源比较便宜,但对LED灯的寿命影响较大。楼主拆个灯看看。
17-12-08 20:33