登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:触点有交流和直流之分吗?

点击:9293 回复:30

这个问题可能有些奇怪,但确实困扰了我。以下想法均不考虑触点容量。
直流继电器它的触点,应该可以控制交流和直流回路吧,交流继电器(接触器)它的触点,应该也可以控制交流和直流回路吧,类似于这样的纯触点操作,一个按钮(不带灯),旋转开关,转换开关等,这些触点都可以在交流和直流回路里面使用了?那我是不是可以认为触点(继电器的,按钮的,旋转开关的,转换开关的)就是没有交流直流之分的?
17-12-08 09:11
只有接触器有直流接触器和交流接触器之分,因为控制的负载功率大。
而一般的继电器、按钮、开关等,触点最大电流也就10A,不区分直流交流
17-12-08 09:14
这个不分交流直流。
17-12-08 09:18
直流与交流的触点灭弧方式不同,普通的开关很少去区分,但选型不当影响使用寿命
17-12-08 09:22
直流接触器一般线圈通直流,触点控制直流,交流接触器一般线圈通交流,触点控制交流。当然我说的是主触点了,那他们的辅助触点,应该也不区分交直流吧?
17-12-08 09:23
很少区分。
17-12-08 09:46
粗线条来说,不分;仔细起来,有区别
17-12-08 10:33
楼主的那些负载都是功率极小的,所以不用区分交直流。但如果是大功率负载,就不能马虎了,跟灭弧有关。
17-12-08 11:08
这个问题你搞懂了接触器和继电器的工作原理就会很清楚。先说继电器,以欧姆龙的MYJ两组触点为例,这样的继电器共有八个接线端子,其中13和14为线圈端子,也就是这两个端子是要接电源的,这个就分为交流电和直流电。剩下6个,3个为一组1,5,9,一组,4,8,12,一组,这些触点称为无源触点,就是既可以接交流电,也可以接直流电。中间继电器一般用在控制回路当中。
接触器同理线圈端子也分交流和直流。剩下的触点分为主触点和辅助触点。也是既可以接交流电,也可以接直流电。主触点一般用在主回路当中,因为可以根据负载大小选择不同的接触器。辅助触点就和继电器触点用法一样。
综上   楼主说的也没错。   但是很少见过谁把中间继电器用在主回路当中。也很少见过谁把接触器主触点用在控制回路当中,也很少见过谁把接触器主触点用在直流电的。
所谓的交直流是指它的线圈所需电压。继电器和接触器有点类似皮卡和大货车
最后修改:2017/12/8 15:01:14
17-12-08 14:48
说的相当好!
17-12-08 14:51