主题:电缆选择可以?

点击:1212 回复:25

看环境,距离等.短距离应该没问题。
17-12-07 18:28
这么大的线应该是单股线了
双拼300的只要距离不是太长没问题!
还要看看敷设方式
17-12-07 19:54
300的电缆够粗,不好安装敷设。费劲了。
17-12-07 20:53
才1000A,两条300的并联没压力,以前做过一条压延生产线,也是这么做的,电流比你大的多了,至于施工,走线缆坑槽,施工没难度,线坑槽做好排水设施
17-12-07 21:47
距离50米,走桥架。施工难度较大。
17-12-08 06:19
单芯的好施工些,要不然太费劲
最后修改:2017/12/8 7:22:18
17-12-08 07:21
16楼
该帖内容不符合相关规定!
17-12-08 08:10
完全可以放心使用。
17-12-08 12:51
可以,接头处按压结实
17-12-10 00:46
也要区分岗位,特别重要安全岗位还是用母线