主题:台达plc和通泰昆仑的485通讯求助
点击:4277 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lllllwh
求助台达高手,
折腾了半天连不上485通信口,连上后能在屏上做个什么设置能看到连上了呢,谢谢了啊
最后修改:
2017/12/8 9:30:16
17-12-06 11:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
为什么不直接用PLC上编程口连接呢?
17-12-06 11:47
2楼
编辑
引用
管理
lllllwh
plc的编程口想监控plc程序用,plc的485口接触摸屏,谢谢回帖。
17-12-06 11:52
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上RS485设置好,屏上要对应的参数设成一致;
17-12-06 12:03
4楼
编辑
引用
管理
lllllwh
两张图片,一张是昆仑屏的通讯设置,另一张是台达plc向导生成的通讯程序,不知有没有问题。
17-12-06 14:19
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
232 485应该都可以通讯的
17-12-06 15:41
6楼
编辑
引用
管理
qjj740210
2点
1.X6接通和M1002并联赋值给通讯参数初始化?通讯参数上电初始化后X6接通还有意义吗?PLC运行过程中改变通讯参数有意义吗?何况M1120置位就是保持通讯参数。
2.连接昆仑通态屏COM2(RS485)口,通讯参数设置为9600,8,无,1.相应的PLC程序中给D1120赋值H81。
17-12-06 15:50
7楼
编辑
引用
管理
lllllwh
首先感谢指导,那个X6是通讯导向自动生成的一个点,通讯程序生成的是X0我给改成了X6
这个是编程软件自动生成的,不知对不。
链接成功后,昆仑屏组态内的变量小窗口直接连接plc内的标志位,存储器,不用特殊指令读写可以吗,谢了
17-12-07 10:11
8楼
编辑
引用
管理
刹那
HMI为主站,PLC为从站 通讯格式 通讯协议 站号 其他一致就好了吧?
17-12-07 12:47
9楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主你标题有误,改一下吧!
17-12-07 13:16