伺服断电为什么要回原点,如果用绝对定位指令是不是不需要,断电后plc会记录当前已发脉冲数。
17-12-05 19:36
1楼
编辑
引用
管理
一路向北vOxx
回原位指令dzrn怎么控制方向,因为有极限,有时会触发极限
17-12-05 19:37
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你的伺服要带绝对位置控制而且需要加后备电池,断电后由电池来保存当前的位置,不需要每次开机再去对原点;
17-12-05 19:55
3楼
编辑
引用
管理
一路向北vOxx
plc寄存器里记忆有已经上次发的脉冲数不行吗??
17-12-05 21:03
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
每次断电后,伺服当前位置的数据会丢掉,所以要回原点
即使PLC有断电保持,能保持住当前的位置,但如果断电后伺服再有运动,那就会和PLC里的数据不一直。
这个位置和是否使用绝对定位指令没关系
17-12-05 21:07
5楼
编辑
引用
管理
一路向北vOxx
回原位这样写对吗
17-12-05 21:08
6楼
编辑
引用
管理
一路向北vOxx
如果断电后电机不动,可以不回是吗,但一般是要回的,还有伺服报警也要回是吧
17-12-05 21:10
7楼
编辑
引用
管理
一路向北vOxx
绝对和增量伺服系统用的三菱定位指令也不一样是吗,很少见绝对编码的
17-12-05 21:12
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
一路向北vOxx
在 2017/12/5 21:12:05 发言
【内容省略】
定位指令一样的,还是用相对定位指令和绝对定位指令。
17-12-06 07:17
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
我接触的数控类机器,都是开机先回原点的
17-12-06 13:03