主题:急-请教西门子plc的接线
点击:5553 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
seaman328
我用的西门子是s7——200 cpu 226 AC/DC/RLY
想问一下电源线如何接 不知道是否这方面的资料
05-07-21 18:05
1楼
编辑
引用
管理
dixinke
一般没人回来回答这个问题,你做过PLC吗??这个问题都解决不了!
05-07-25 08:39
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AC220V的电源接L、N就行了;
05-07-25 11:26
3楼
编辑
引用
管理
haixun2008
你的看他是直流还是交流了,支流一般加24伏就可以了.交流按额定电压接就可以了
05-07-25 12:19
4楼
编辑
引用
管理
枫笛
可以接直流也可接交流,后面的RLY是指继电器
05-07-26 12:58
5楼
编辑
引用
管理
dzfa
AC/DC/RLY 是交流220V供电的,DC/DC/DC才是直流24V供电的
05-07-26 13:31
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
枫笛
在 2005-7-26 12:58:00 发言
【内容省略】
乱讲一通;
S7-200上的标注:
1种为AC/DC/RLY;
AC表示PLC的供电电源为交流,范围AC85~264V;
中间的DC表示PLC的输入信号为DC24V;
RLY表示PLC的输出为继电器;
还有一种为DC/DC/DC;
第一个DC表示PLC的供电电源为直流,DC24V;
中间的DC表示PLC的输入信号为DC24V;
最后表示PLC的输出为晶体管,只能接直流负载;
05-07-26 14:02
7楼
编辑
引用
管理
枫笛
你最好仔细查看一下S7200的系统手册,里面有介绍
05-07-29 08:09
8楼
编辑
引用
管理
冰人可可
可别接错了,我就因错接线将24VDC烧毁了
05-08-05 10:37
9楼
编辑
引用
管理
man60g
hai shi ni bi jiao niu bi ,xiexie
05-08-05 15:28