主题:请问这样的PLC程序正确吗?

点击:756 回复:7

单位3台水泵原本设计是要轮流启动(轮流主用),但是每次都是3台泵同时启动。本人PLC小白,查看PLC程序发现2个或者3个线圈串联在一个回路上,不知道这样的程序有问题吗?
附件 QQ图片20171204152425.jpg
17-12-04 15:26
不是有仿真吗,测试下就行了
17-12-04 16:10
可以先了解该型PLC的有关指令情况、其编程软件的基本使用,阅读程序看是否符合预定要求。
17-12-05 11:22
没有问题,AB 的也可以这样, 各家的规定不一样
17-12-05 11:46
这是那家的PLC编程软件?
17-12-05 21:37
还真没见过,能告诉一下什么品牌的麽?
17-12-06 08:13
应该是施耐德的Unity Pro XL,这样写没问题
17-12-06 14:56
有的PLC支持这种写法