引用 刘刚VtDoERSp 在 2017/12/4 11:01:33 发言【内容省略】

视频系统需要单独传输码?
17-12-04 14:23
需要的,南自的是单走的一套,监控就全部进入监控网段网络
17-12-05 09:55
这个首先将有自动化监控的全部通过网络传输,没有的通过加装相应采集仪表汇入系统即可
17-12-05 12:06

引用 aa1969 在 2017/12/4 14:23:01 发言【内容省略】

现在都是网络高清监控系统了,以我们23路网络高清视频监控系统为例,需要组建千兆网络,实时传输带宽使用率约为15M/秒。普通的家用级百兆网卡都是瓶颈了。
17-12-05 12:19
我们35KV变电站自控不是用PLC的
楼主可以参考DL/T 5103-2012
17-12-05 19:32
变电站里基本用不到PLC设备 ,至少我还没发现。各保护装置都有通讯功能,而且配电设备集中在一次、二次配电室中 ,远一点的都用光纤进行通讯 。
17-12-06 17:59
要有数据采集,还有视频监控。
17-12-07 09:30