主题:【话题】有人值守变电站改为无人值守变电站,都需要做哪些工作?(20171203)

点击:4328 回复:16

我们现在有个110KV变电站,南自的综保和后台,想改为无人值守(当然在调度室要有人看守,并且能实现远方操控),需要做哪些工作?请高手指点。。。
最后修改:2017/12/4 8:51:02
17-12-03 09:00
plc加远程模块之类的
17-12-03 12:31
现场要装摄像头方便调度室监视,消防设施要过关。
配电室到调度室距离有多远啊?有线通讯还是无线通讯?
现有设备情况决定要增加些什么?……
17-12-03 13:03
需要有
1,远程画面监控。
2,电流电压检测。
3,电缆温度测量。
4,远程操控各个断路器。
5,一般用PLC或工控机进行采集数据及远传。
17-12-03 14:08
如果单纯的变电站还不算复杂吧,最基本的巡检项目的传感器肯定是要有的
17-12-03 20:33
看到有人说用PLC,其实是多此一举……你变电站本来就有操作后台。你只需要配上数据交换设备,距离远的话要转光纤基本上就完事了……保护装置本身自带通讯功能的……唯一要注意的是它们之间的通讯规约问题。
17-12-03 21:04
说大不大,说小不小的工程。直接联系成套厂家询价,汇报给领导,估计至少也要准备六位数的预算吧。
17-12-03 23:56
联系原承包商,让他们提供技术方案,大家三言两语的建议没实际用途。
17-12-04 05:42
变电所内南自那一套自动化系统就功能强大,消防报警部分可以通过通讯传回来,各个主要的点加好摄像头就可以了
17-12-04 11:01
摄像头加消防报警,加后台服务器控制。
17-12-04 11:17