登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:电压瞬降的问题
点击:1620 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
gzlsj
检查线路有没有端子没拧紧
17-12-02 08:16
11楼
编辑
引用
管理
ts12345
变压器是30瓦的,不存在负载过大,切除变压器所有控制回路,电压正常。变压器的接线:微断1P——扭子开关——滤波器——变压器——单片机。只要扭子开关一闭合,电压就降低到180V左右,另一台扭子开关再闭合电压就到了150V,关闭两个扭子开关,电压正常!现场已经将扭子开关隔离掉,现象还是没有解决!
17-12-02 09:43
12楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
ts12345
在 2017/12/2 9:43:51 发言
【内容省略】
如果负荷不大,变压器发热吗?空载电压正常吗?
17-12-02 09:56
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
微断前后和钮子开关后的电压如何。
17-12-02 10:33
14楼
编辑
引用
管理
ts12345
扭子开关进线处220V ,闭合后出线和进线处都是150v或180V
17-12-02 14:55
15楼
编辑
引用
管理
mjinbao
则可能与钮子开关 无关,往前级继续查;测量电压时注意安全。
17-12-02 16:27
16楼
编辑
引用
管理
luoyihui1230
按钮是否带指示灯,换按钮试试
17-12-03 21:44
17楼
编辑
引用
管理
yanli7234
99%是电源接线的问题。假设你的线路上存在一个较大的电阻,合上一个钮子开关,变压器输入电流变大,这个电阻上的压降就是I×R,例如:你的变压器输入端电压为180V,则这个电阻的压降就是40V;合上第二个钮子开关,电压变成了150V,则电阻上的压降为220-150=70V。
这个电阻产生的概率大小:
1、接线不实。
2、开关元件质量不好。比如断路器触点接触电阻大。用万用表分别测量断路器输入端、输出端电压可以判断出来。
证实这个假说的方法:
引入一个可靠的220V电源即可(另外拉根临时线)。
17-12-04 09:19
上一页
上一页
工控新闻
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
更多新闻资讯