变压器容量应按输出功率计算,不能光以电动机的功率计算。一般可取各输出功率除以电动机的效率和功率因数之和。如果同时启动,还要考虑压降和阻抗电压百分数。
17-12-04 17:13
也就是说,偏小了?如果能用,就用吧,不行再扩容,用两个变压器分担负荷。会更好一些。
17-12-04 20:12
我们那里的6幢32层楼的消防水泵原来是软启动器,我回去直接扔了并扣除相应供应商费用(业主委员会选购的供应商,我直接要求用正品施耐德接触器星三角启动)星三角启动时间到电流恒定12S电流最大3.2倍,软启动器36S电流最大4.5倍
证明:软启动器是世界最大垃圾,应该彻底抛弃
17-12-04 21:59
不是所有电网都给力,要看实际情况,还要考虑N年后的地区用电情况,电网增容没跟上,再来个高层火灾,你就虾米了。
钱不是这样挣的。
17-12-05 10:26
个人一直反对软启动器:软启动器谐波大(谐波产生的是负序转矩,简单一点说就是刹车力矩),启动波形极差,启动电流大,需要好一点选用变频器(可以做到正常运行电流启动而且启动扭矩可调,而且目前变频器价格比软启动器高不了那么恐怖),我真不知道那些推崇软启动器的除了脑袋坏了还会考虑什么???基本就是考虑利益吧