点击:634 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
415769377
d90一直在变
17-11-27 14:26
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
从贴出的仅有的逻辑看不出什么问题,只想到看看D90有没有重复使用,包括D91/D92/D93.
17-11-27 14:59
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
415769377
在 2017/11/27 14:26:09 发言
【内容省略】
被占用了?还是计数器一直在计数?
17-11-27 16:13
3楼
编辑
引用
管理
1989460116
高速计数器在计数
17-11-27 22:30
4楼
编辑
引用
管理
qjj740210
D90仅仅只在开机首次扫描周期时被赋值(送入高速计数器的当前值),之后看不到被赋值逻辑,程序正常运行时可以看作为一个常数。d90改变应该与高计有没有计数无关,需要检查D90使用情况。