登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:250KW软启动切换旁路接触器就冒烟了

点击:3503 回复:17

装配好了之后用三相5.5KW电机试过,工作正常。放置了几个月,昨天去安装,启动200KW变频电机。启动正常,但是启动完成切换旁路接触器的时候听声音不正常,接触器噪声很大,立马关了,此时软启动器就冒烟了。电路板烧的部位基本就是控制电源L N进电源侧。检查了二次线路没问题,都是按照说明书端子配线,也用5.5KW电机试过。不明白怎么就冒烟了。
附件 微信图片_20171126230458.jpg
附件 微信图片_20171126230508.jpg
附件 微信图片_20171126230515.jpg
附件 微信图片_20171126230520.jpg
17-11-26 23:11
启动200KW变频电机,配置的旁路接触器功率本身就不小了,如果你没有用继电器中转驱动的话,就是接触器驱动功率较大导致的问题
17-11-26 23:22

引用 高雅的雅 在 2017/11/26 23:22:39 发言【内容省略】

有道理,驱动旁路接触器的电源,是不是来自软启动?。
17-11-27 07:52

引用 高雅的雅 在 2017/11/26 23:22:39 发言【内容省略】

我们分析也是,就是没用继电器过渡,直接用的软启动旁路触点。说明书标注是250v 5A,也是个教训了。
17-11-27 11:44
不会是线接的不实吧。
17-11-27 12:35
控制旁路接触器触点容量大小。
17-11-27 13:51
看你的图片,你的继电器的线圈吸合功率应该是超过1千瓦的,会造成吸合不成功,支持高雅的观点
17-11-27 21:42

引用 高雅的雅 在 2017/11/26 23:22:39 发言【内容省略】

那小电机试机时怎么没出现问题?
17-11-27 23:35
小电机试车你会把那个最少630A的接触器安装吗?
17-11-28 00:13
施耐德接触器,D400的工作功率1075VA,D620的工作功率1650VA,启动功率瞬时可以达到10I,也就是你0倍电流!
这下子你知道烧的不怨了
17-11-28 00:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯