主题:请教FX0N系列plc问题?我QQ:86803184[求助]
点击:1770 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wmzy1168
1.它上面有两个VR旋钮到底么样用?我没有使用说明书?谁有多余不用的,寄给我,交个朋友
湖北黄石汇隆化工磷肥厂 王敏 435005
2它和PLC之间的编程电缆是什么型的
可以加我QQ,大家交流一下,谢谢大家
05-07-21 12:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
1、这是2个模拟量电位器,数值0~255;对应的数值存在D8030及D8031;
2、电缆SC-09;
我公司网上有实物图片可浏览;
05-07-21 14:43
2楼
编辑
引用
管理
daliangongke
这是2个模拟量电位器,数值0~25,5秒;对应的数值存在VR1对应D8030,VR2对应D8031;
类如:
LD M8000
MOV D8030 D0
LD X0
OUT T0 D0
LD T0
OUT Y0
时间继电器T0的时间就变为0~25.5秒了,Y0就变成了0~25.5秒以后才有输出.D8031也是如此.明白了吗?