登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱plc的扫描时间
点击:5848 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
请问各位大神,我有一段三菱FX-3U的PLC程序,我想设定固定扫描时间,因为无法确定程序的具体周期,我不知道该设定多少,我应该怎么做?
17-11-25 22:10
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果能够查看到程序的最大扫描周期,则可以参照。
17-11-26 03:43
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
参考D8012的值;
17-11-26 10:04
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一般10000步左右含3轴定位程序,最大扫描时间基本不超50mS,普通数字量逻辑10000步不超20mS
17-11-26 12:40
4楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
3u三轴16k步程序50ms可以参考下。如果现场设备对扫描周期要求很高的话就只能往上换L换Q了。。具体情况还是要看单LD指令的时间
17-11-27 09:44
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D8012是最大扫描周期,设定比这个值大点就行了;
17-11-27 09:58