为什么不用232的接线方法试试?
17-11-26 16:52
看下3、5、8三个脚到哪个集成块了,集成块的型号能看到的话,大伙就能猜到是什么接线了。
17-11-26 19:57

引用 高雅的雅 在 2017/11/25 12:36:57 发言【内容省略】

这你就不懂了吧!这是结合三菱PLC内在美和西门子外在美的结晶啊!表情
17-11-27 21:56

引用 愿天天天蓝 在 2017/11/25 11:23:07 发言【内容省略】

你这个问题好像回答过,正品三菱圆孔的编程口物理层是RS422的,仿三菱的通信口(下载口)一般是RS232的,你用一根SC-09电缆即可把正品三菱编程口RS422信号转换为RS232信号了!
17-11-27 21:59
欧式端子害死人:我今年做的好多项目都是欧式端子,要么就是那种欧式插针棒形端子的导线没有压紧,要么就是端子与端子台虚接,导致各种莫名其妙的故障,淘汰这种规格的破玩意吧
17-11-27 22:11

引用 guanyumou 在 2017/11/27 21:59:03 发言【内容省略】

可是它的接口不一样,一个园口8,一个db9.
17-11-27 22:44
需要自己慢慢猜测的产品
可能是232的 也可能是485 422的
拆开看看通讯芯片是什么的。
17-11-28 11:09

引用 愿天天天蓝 在 2017/11/27 22:44:14 发言【内容省略】

看看SC09电缆是什么吧!好好搜索一下吧!我都回答到这个地步了!
17-11-28 11:32