主题:易驱E D3100-4T故障
点击:721 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ele863
正转可升至50Hz,反转只能升至1.05Hz,释放按钮均无法自停,按面板stop键复位显示E r13。怀疑输入端子故障或驱动板故障。求大神帮忙分析。
17-11-21 17:47
1楼
编辑
引用
管理
ele863
外接电位器或使用面板电位器,故障相同。设置D13和D14为点动端子,D13可升至50Hz,D14也只能升至1.05H2。
17-11-21 18:01
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
设置成出厂初值试试,如果还不行,就是程序坏了,发厂家刷程序吧
17-11-22 08:35
3楼
编辑
引用
管理
ele863
引用
zcd207
在 2017/11/22 8:35:39 发言
【内容省略】
已恢复出厂设置,无效。正转反转亮同一指示灯(F W D),按复位键显E r13,A L M灯亮,再按复位成功。
17-11-22 15:44