登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变压器空载不用节省费用计算

点击:2224 回复:9

我们这有一台设备,由于特殊原因,使用10小时,停10小时,而这停用10小时,变压器仍然通电,但是变压器出口已经断开(特殊变压器,10千伏变4000伏),请问这10个小时变频器消耗的电能怎样计算,电费按0.5元
17-11-20 21:29
变压器是2500kva
17-11-20 21:30
空载损耗NL=Po+kQo=Po+k (Io×Se/100)
负载损耗LL=Pf+kQf=Pf+k (Ud×Se/100)
Po是变压器额定空载有功损耗,即铁损kW;
Pf是变压器额定负载有功损耗,即铜损kW;
Qf为变压器额定负载漏磁功率
k为无功经济当量
Io为变压器空载电流,%
Ud为变压器阻抗电压,%
Se为变压器额定容量,kVA
2500KVA变压器空载电流0.20%,空载损耗1360W,阻抗电压4.5%,负载损耗12000W。
17-11-20 22:01
可以按空载损耗计算,可参考2楼。
17-11-20 23:12
2楼的回答很好,学习了。
17-11-22 09:20
我也是查相应变压器的空载损耗来算的。
17-11-22 10:14
你的内容前面讲变压器
问题是变频器?
打字打错了还是?
变压器就算空载损耗
17-11-22 14:14
如果变压器的前端许可你可以将变压器停车:但是变压器投入时电流很大(就是空载投入电流最起码是满载8-15倍,冲击特大,对变压器寿命损害很大),
因此变压器停车节约的电源与变压器寿命相比,自己考虑
17-11-22 14:36
如果按2楼计算,变压器的空载电流0.2%,也不是很大。
17-11-22 20:53
谢谢7楼的建议!!
17-11-23 22:24

工控新闻

更多新闻资讯