登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:各位大神来来看看能解决不??

点击:875 回复:9

配电柜到现场操作箱!14芯电缆!!配电室这边已经把屏蔽层接地!!但是感应电还有26v(av),配电柜还有我们有两根线送到DCS!配电室到现场柜在从配电柜到DCS,把送到DCS的电缆屏蔽接地后电压降到13V.另外一头在接地后电压就降到6V
17-11-20 18:46
感觉是接地不好!
17-11-20 19:13
你把两个配电柜的地排连起来就解决了
17-11-20 21:40
刚才单独找了一个接地!!还是一样的结果!!但是将两根电缆的两头的屏蔽都接地后就没有感应掉牙了!!
17-11-20 21:51
之前在该论坛看到过讨论,抗干扰接地通常是单端接地,但也有视情况两端接地的。
楼主测的感应电压,是在哪里测得的(哪个导体)、及如何测得的(比如是否为万用表),接地是不是指接在供电系统的PE线上,供电系统是否为TN-S。
17-11-21 07:13
1、配电柜的地线你确认接地完好??接地回路不存在接地电阻过大甚至断路??
2、电源是否谐波过大??
17-11-21 09:15
单独做一个接地极再一点接地看看。
17-11-21 09:27
可以连接等电位电缆试试
17-11-21 15:04
对,关键是配电柜和控制柜等电位连接,控制线最好是金属桥架敷设。等电位比接地更容易被忽视。
17-11-21 15:56
谢谢大家了!!这个感应电我在14芯电缆任意一根对地测量后显示的电压!!现在已经将仪表的线和配电柜的线分开了!!加装一个继电器!!给仪表一个常开触点!这样感应电就没有到仪表哪里了!!
17-11-21 20:45

工控新闻

更多新闻资讯