登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:各位大神来来看看能解决不??
点击:875 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zsz_3213
配电柜到现场操作箱!14芯电缆!!配电室这边已经把屏蔽层接地!!但是感应电还有26v(av),配电柜还有我们有两根线送到DCS!配电室到现场柜在从配电柜到DCS,把送到DCS的电缆屏蔽接地后电压降到13V.另外一头在接地后电压就降到6V
17-11-20 18:46
1楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
感觉是接地不好!
17-11-20 19:13
2楼
编辑
引用
管理
goldage
你把两个配电柜的地排连起来就解决了
17-11-20 21:40
3楼
编辑
引用
管理
zsz_3213
刚才单独找了一个接地!!还是一样的结果!!但是将两根电缆的两头的屏蔽都接地后就没有感应掉牙了!!
17-11-20 21:51
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
之前在该论坛看到过讨论,抗干扰接地通常是单端接地,但也有视情况两端接地的。
楼主测的感应电压,是在哪里测得的(哪个导体)、及如何测得的(比如是否为万用表),接地是不是指接在供电系统的PE线上,供电系统是否为TN-S。
17-11-21 07:13
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1、配电柜的地线你确认接地完好??接地回路不存在接地电阻过大甚至断路??
2、电源是否谐波过大??
17-11-21 09:15
6楼
编辑
引用
管理
gzlsj
单独做一个接地极再一点接地看看。
17-11-21 09:27
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
可以连接等电位电缆试试
17-11-21 15:04
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,关键是配电柜和控制柜等电位连接,控制线最好是金属桥架敷设。等电位比接地更容易被忽视。
17-11-21 15:56
9楼
编辑
引用
管理
zsz_3213
谢谢大家了!!这个感应电我在14芯电缆任意一根对地测量后显示的电压!!现在已经将仪表的线和配电柜的线分开了!!加装一个继电器!!给仪表一个常开触点!这样感应电就没有到仪表哪里了!!
17-11-21 20:45
工控新闻
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
更多新闻资讯