登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题: 用单相380V测试变频器遇到的问题!
点击:2584 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhy266
在测试变频器时,很多要求是三相三百八的,但手上只有单相二百二,升压后用单相三百八,有的也能空载测试变频器。那问题来了,单相三百八和三相三百八整流后的直流母线电压是否一样?按计算,那都在530V左右?实际会不会有偏差呢?那如果单相三百八的直流母线电压低的话,会不会对开关电源的脉冲变压器输出电压有影响呢?求各位老师解惑!
17-11-16 12:53
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
开关电源的电压范围比较宽,DC480V-560V都能工作。
17-11-16 13:14
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用个变压器升到380V大多变频器都可以正常显示,正常调试参数,还能带个小电机空载测试;
17-11-16 13:56
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
用升压变压器,220变380 ,或用专用直流电源500v,直接上直流电
17-11-16 15:03
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的直流母线电压,通常490V以上就能工作。不过如果变频器空载状态下直流母线电压与进线电压不是1.35倍的关系,那就要查一下直流母线的电容器是否老化该更换了?不管单相还是三相输入,空载状态,直流母线应该是一条近似的直线。它的平均电压等于进线线电压的1.35倍。
17-11-16 22:07
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
zcd207
在 2017/11/16 15:03:28 发言
【内容省略】
自备一台220V变380V的变压器用来测试变频器,太大了不行,至少得多大呢?
17-11-17 07:50
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看你用的变频器功率有多大;如果15KW以下,只是调试参数及带小电机运行,用个1KVA的220/380V变压器就够了;
如果是功率很大的,比如90KW的,用这么小的变压器就不行了;
17-11-17 08:44
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
升压变压器用最大1KVA.变频器大了要轻载或空载运行试机
17-11-17 08:57
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
几十KW的变频器用这么小的变压器一送电输出电压立马就下降了,太低了变频器就会报警,可能连参数都不能显示;所以10多KW以下的可以用这个办法;100KW左右的还是去找三相电源;
17-11-17 09:53
9楼
编辑
引用
管理
zcd207
楼上说的很对,要是条件不具备时,就把主电容拆除后再测试,1KVA变压器是完全可以胜任的
17-11-20 09:32
上一页
下一页
工控新闻
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
合肥智能传感器产业园项目加快推进
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
更多新闻资讯