主题:请教低压断路器问题

点击:969 回复:13

直接联系售后~~~~
17-11-15 11:17
这个是施耐得的破玩意,问题还特别多……。很多会出这个问题是通病……有的会在合闸时亮一下。你找一说明看看设置对不……这个断路器还有个毛病就是会合不上闸,出现问题也没有规律。接线也没有松动的内部也检查没有什么问题。就是合不上。从面板上敲敲就好了。
17-11-15 20:08
应该是内部控制元件失效!
17-11-21 12:37
咨询厂家答复是:负荷电流小于额定值的百分之二,低于显示液晶屏的阀值。可以用加装外部供电模块的方式解决。目前供电线路负荷没投,的确处于空载运行状态,再根据厂家解释观察一段时间。