同时给db700.dbw458赋值,最终以哪个为准。
附件 IMG_20171112_103724.jpg
17-11-12 12:37
这是二个不同的存储器
不存在“同时”的问题
17-11-12 13:51

引用 sun宝哥 在 2017/11/12 12:37:45 发言【内容省略】

程序的执行过程是从上往下,自左向右,因此最终结果以最后一次赋值为准。
Good Luck~
17-11-12 13:52

引用 知道一点 在 2017/11/12 13:51:31 发言【内容省略】

都是db700.dbw458  怎么是不同存储器呢
17-11-13 06:23

引用 cvlsam 在 2017/11/12 13:52:32 发言【内容省略】

谢谢谢大神
17-11-13 06:24
db700.dbw458是一个地址?
谁家的PLC?
抱歉,图片太费眼睛~没看
17-11-13 08:04
最后赋值的有效
17-11-13 08:08

引用 gzlsj 在 2017/11/13 8:08:28 发言【内容省略】

非常感谢啊。
17-11-13 08:15