最近搞了几台坏了的台安n2系列的变频器,都是开机报oc,想减少这种机器的故障,要注意什么
17-11-11 17:31
变频器多,简单的就拆开看,测试,就能发现问题,或替换板,修板。
17-11-11 18:40
台安在上个世纪90年代就被我打入冷宫:购买63台变频器,3个月坏58台!
后来全部用东元变频器替换才正常
17-11-11 19:56
变频器大功率的就发外维修,小功率的直接淘汰,现在变频器不贵,新机用起来臂以前的老爷机省心多了
17-11-11 21:30
还是质量问题。。早知道这样我就换品牌
17-11-11 22:33
N2系列的在驱动板上的电容容易出故障,换之
霍尔、控制板也有坏的
17-11-12 08:35
表情表情这个品牌既然还活着,就有他的独到之处,应该没有你说的那么差劲吧!
17-11-13 10:57
质量好的变频器被质量差的价格低的通过市场冲击坏了,可悲啊
17-11-13 15:17
哪个品牌没有通病只是比例问题
17-11-14 08:36