登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:昆仑通态跟松下PLCFP-XC30R连接不上

点击:5591 回复:14

昆仑通态嵌入版跟松下PLC怎么捣鼓都连不上,变量都连接好了,通讯线也没问题,最简单的点个按钮PLC没有反应,哪位大神给解答一下啊?新手初步学习是不是还有没设置的地方啊?
17-11-11 10:01
用PLC上编程口还是外加COM通讯卡连接的?
17-11-11 11:20
用的是圆口五针的口
17-11-11 13:00
接线确认没问题;屏上RS232设置与PLC上设成一致;
17-11-11 13:04
RS232设置在屏上设置还是组态时设置啊?
17-11-11 13:19
网上松下PLC跟昆仑触摸屏连接教程很少
17-11-11 13:28
看看mcgs的帮助,一般通讯的设置参数,帮助里就应该有。
17-11-11 13:55
按照帮助里面都弄了,估计还有哪的点没想到
17-11-11 13:59

引用 caozhe9464 在 2017/11/11 10:01:04 发言【内容省略】

PLC编程口默认是如下设置:
附件 untitled1.jpg
触摸屏串口父设备应该设置如下:
附件 untitled2.jpg
具体设备参数如下:
附件 untitled3.jpg
上述设置决定了触摸屏和松下编程口通信时使用的是触摸屏的COM1通信口,COM1口一般为RS232,其管脚定义如下:
附件 untitled4.jpg
一般的AFC8513电缆如下所示:
附件 untitled5.jpg
其圆孔一端接入PLC编程口,DB9母头用来和上位机连接,DB9端口定义为:
2:发送
3:接收
5:信号地
而触摸屏COM1端口定义为:
2:接收
3:发送
5:信号地
所以:
17-11-11 14:56
附件 FP-XC30设定.jpg
这里点PLC读出,然后屏上对应的要与这读出的设置一样才可以;
17-11-11 15:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯