主题:伺服电机控制异常

点击:1576 回复:15

引用 goldage 在 2017/11/11 21:17:45 发言【内容省略】

就是普通的pcl激光打标卡,二氧化碳金属管激光器……
17-11-12 06:17
问题是变频器(伺服控制器)内部能监控参数吗?如果能,看看:第一,设定的4000个脉冲是否真的给到位?第二,看看实际反馈的的位置参数是否就是有差?传动比的问题?等等,总可以找到线索。不能盲目的置换。
17-11-12 17:32

引用 kdrjl 在 2017/11/12 17:32:20 发言【内容省略】

毛病找到了呀!接线有问题呀!简易伺服,驱动器上不方便看的,软件控制激光卡,显示脉冲完成了……
17-11-12 18:38
解决就好。问题的关键还是要想办法能在有问题时可以检测,一个系统如果不能自检,出现问题就真的很棘手。
17-11-13 15:22
这样说吧,如果是第一台,你可以把问题怀疑到自己头上,但凡有一台在跑着的,我都不会从自己身上找原因,步进驱动三大件,驱动器,线,马达。最容易出问题的就是线。
17-11-14 11:06

引用 MIC小赖 在 2017/11/14 11:06:54 发言【内容省略】

对呀!做这么多台了都没有出现问题,这台出现问题,不是不转,而是实际走的和设定不一样,一开始没去想自己接线有问题,所以走弯路了……看来工作还的更仔细呀……
17-11-14 12:00