点击:2853 回复:16

就是变压器要2Kw左右,老板要心疼。
17-11-05 14:29

引用 沧海爱依旧zK 在 2017/11/5 14:29:22 发言【内容省略】

问题:烧一次PLC,几个几十个变压器来了
17-11-05 18:15
我和4楼观点一致。控制系统,特别是非标的系统,不要把供电电源的零线引入,三相线加PE线。220伺服改成380供电的为好。要么别和电气柜掺和。自己单独在外面独立安装。要么加隔离变。
17-11-05 18:24
楼主你的伺服220电源不是单独搞个变压器供电么,那样抗干扰能力会更好点啊
17-11-05 21:27
我们这伺服系统都是单独的隔离变压器供电。
17-11-06 12:27
零线断了会少伺服的
17-11-06 16:01
安装到位、维护得好,并且不是架空线的话,通常工厂用电的中性线是能够保持其连续性的。
当然,采用隔离变压器是另外的问题,以上回复已有说明。