我们公司做非标设备,一般我都是采用三相+地线,控制电源用一个380-220的隔离变压器。
这次里面有两台伺服电机是220电源,所以引入了零线,所有220电压都是从一相取的。那会不会有安全隐患?
比如如果公司总变压器零线没接好,会不会烧坏220电压下的元件?
17-11-05 10:15

引用 沧海爱依旧zK 在 2017/11/5 10:15:35 发言【内容省略】

用了哪家的伺服?
17-11-05 10:32
N年前故障案例,现在不必担心了。很多工厂都聘请了专业巡检的电气工程技术人员,而且科技的进步,确保了供电线路的稳定性。
17-11-05 10:50

引用 cfg168 在 2017/11/5 10:50:45 发言【内容省略】

这:我上次遇到人家把我的线拆了再接,导致烧了2台电机驱动器、开关电源!!
PLC因为加了滤波器多了那么一点响应延迟,幸亏断路器及时跳闸保护了!
所有安全还是“三相+地线,控制电源用一个380-220的隔离变压器”
17-11-05 11:08
所有220V电源的相线都取自三相电源中的其中一相,如果零线偶尔没接好,是不会烧220V设备的。
17-11-05 11:56
我们公司也做非标设备也采用三相+地线,控制电源用一个380v/220v/24v的隔离变压器。
17-11-05 14:07
把变压器容量加大或再加一个变压器给伺服供电不就行了。
17-11-05 14:16
信捷的,小功率0.75的
17-11-05 14:21
花钱啊 ,老板心疼。
17-11-05 14:23
总柜应该是3+2
要是到现场去的线就看实际情况,我多数是3+1到使用点!
17-11-05 14:25

上一页下一页