主题:明电舍VT240S 上电报IO-F ?
点击:2666 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
731070408
模块炸了,把模块拆去,想上电看看波形,结果上电报IO-F(测速有误),以前不带模块上电也不是这个故障,请问师傅们是怎么回事?求指教!!!
17-11-04 11:26
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
明电的的变频器,模块时输入还是输出的炸了?很少有用这个品牌的变频器。
17-11-04 20:50
2楼
编辑
引用
管理
731070408
输出炸了两相。关键是上电报的故障挺奇怪的(IO-F)布线错误
17-11-06 22:41
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
明电舍在日本牌子超响,是号称东方西门子的传动控制制造商。在中国不知道为什么东西很少见到。你的问题可以去问问明电的技术支持?
17-11-08 09:49
4楼
编辑
引用
管理
731070408
技术支持的联系方式有吗?
17-11-08 10:21
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不知道,我记得2005年左右,我查过是,办事处在上海,现在早就没有信息了。你可以百度,试试运气,也许办事处还在上海。与他们联系,就能找到技术支持的出处了。
17-11-08 14:46
6楼
编辑
引用
管理
liruohan788
这个故障前辈解决了吗?我也遇到这个故障了,解决的话请教一下
18-09-02 07:45
7楼
编辑
引用
管理
979548071
你好;明电舍变频器上电报IO-F解决了吗?我这也有一台报这故障。
18-11-29 15:47
8楼
编辑
引用
管理
一年级学生
网上的说明书io-f是热敏电阻故障,到底哪个才是真的