主题:三菱伺服报警

点击:1616 回复:13

有师傅处理过这个问题吗?按照资料上的办法加减速加长了没有用,
附件 DSC_0008.jpg
17-11-03 18:56
我们一般用的AB,这种确实没遇到过,建议先查一下外部
17-11-03 19:22
电机是不是有问题,比如用手转是否滑块。
17-11-03 19:30

引用 1798523 在 2017/11/3 18:56:52 发言【内容省略】

AL52.3 手册上是怎么讲的?
17-11-03 20:10
附件 8ad4b31c8701a18b43736d2c982f07082838fe3d.jpg
17-11-04 07:24
这个代码对应的原因比较多,如果是新的产品,将负载先去掉,参数恢复出厂值,单独测试下看有没有问题。
17-11-04 10:17
有好的伺服电机,可以交换一下看是否还报警?
17-11-04 10:34
电机先把轴上负载去了试下还会不会报;
17-11-04 12:57
1、试着套一个磁环;
2、打开插头检查一下是否焊接不良和连线
17-11-05 12:45
重点检查编码器线和接头,是不是有虚焊的情况。