主题:LG变频器的M/C故障是是什么

点击:3748 回复:10

LG变频器IH系列,经常上电跳M/C故障不能复位,说明书上叫更换M/C,LG变频器的M/C是什么?
17-11-02 09:04
接触器
17-11-02 09:18
1、LG变频器IH系列,具体是什么型号的变频器?
2、输入接触器故障,运行时看看接触器的辅助触点是否闭合?
3、如断开判断为M/C故障,IH接触器的辅助触点容易因灰尘等原因接触不良?
4、如可以肯定主触点没有问题,可暂时用短接线短接这个触点测?
5、M/C故障或 CVT 故障时变频器将封锁输出?是主板有问题?
17-11-02 09:21
这个JINT专业啊!
17-11-02 09:27
LG报故障就报故障吧,不炸机就是好事了。以前我没用过5台LG55KW变频器,不到一年全都炸机了,而且炸机很离奇,有一台是只接通了主电源没有运行自己都炸机,后来再也不用了。
17-11-02 09:29

引用 haol1974 在 2017/11/2 9:18:56 发言【内容省略】

谢谢,接触器吸合了,触点接触不好
17-11-02 09:41

引用 jint 在 2017/11/2 9:21:29 发言【内容省略】

谢谢,指点的非常全面
17-11-02 09:44

引用 卢学斌 在 2017/11/2 9:29:41 发言【内容省略】

帮人维修的,没怎么接触过LG
17-11-02 09:47
  有始有终的好贴。表情
17-11-02 14:04
都是高手啊!表情
17-11-03 09:57