主题:收到这样应该技术资料,如何完成

点击:1286 回复:13

附件 untitled1.jpg
收到客户给的一张表,是使用研华的工控机,请教,下位机可以使用任一家PLC对应吗?即不论谁家的PLC他(工控机)都不用做任何修改,只要PLC来对应这些地址做变化就可以。
如果可以的话,PLC又如何去做?
17-10-30 11:20
plc只要读相应地址,判断该地址里是1还是0就行。
17-10-30 11:53
可能要不要转换进制数,
17-10-30 12:01

引用 fireray 在 2017/10/30 11:53:44 发言【内容省略】

是工控机读PLC的信息
17-10-30 12:29
要对应PLC的吧。
17-10-30 14:09

引用 知道一点 在 2017/10/30 11:20:55 发言【内容省略】

Modbus RTU?
17-11-02 20:07
是Modbus通讯
PLC是台达的
17-11-04 18:52

引用 知道一点 在 2017/10/30 11:20:55 发言【内容省略】

可以!可以!可以!
以西门子PLC为例,可使用XMT和RCV指令实现Modbus RTU从站;
以三菱PLC为例,可使用RS指令实现Modbus RTU;
以欧姆龙PLC为例,可使用TXD和RXD指令实现Modbus RTU从站;
以松下PLC为例,可使用MTRN指令实现Modbus RTU从站。
17-11-04 23:32
开始客户只给了这个表(可能开发者给的),问其通讯协议,给了个博士电话,询问通讯协议,答只要将2048....等修改成0,1即可,什么PLC
无关,???就使用过的几款PLC里好像没有这样的地址,试探的说出几款PLC通讯协议他均不对没听过,当说到Modbus得到确认,故发帖咨询。
再与客户沟通,发来电路图,使用的是台达PLC,想起曾经接触过的台达PLC,对其体积小巧有3通讯口留下记忆,好像它就支持Modbus。
再与客户沟通,他就是不想品种太多,想统一关键部件品牌/型号(甚至大马拉小车),高速他现用的PLC不直接支持Modbus,需要编段程序,时间费用等都不利于销售市场的要求,可以以后再升级。
现在朋友再开发这个功能块。
17-11-05 09:37

引用 知道一点 在 2017/11/5 9:37:28 发言【内容省略】

是的,好些个PLC位变量都没有这样的地址!所以只能自己编写程序主动适应这些地址!
最后修改:2017/11/5 11:42:24