登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:四十五千瓦电动机,热继电器安装在,星三角启动的一项上

点击:2299 回复:17

应该的运行电流可参考铭牌。
如前面的回复所说,电流不平衡可以先看电压是否平衡;另外,不平衡的程度如何,具体数值多少。
17-10-31 13:26
就是星三角正常状态的时候测量的,一边的电流,三项相差不到十安电流
17-10-31 13:37
三相电流不均衡!相差多少?矢量和为零的话一般就没问题
17-10-31 14:36
这样也是一直在用呢,好像没有问题
17-10-31 19:34
  45KW电机,满载电流不超过90A,你说的三相不平衡,关乎电源电压,开关到电机的主电路接头有无松动,电机的绕组阻值。接触器的触头接触是否良好。
17-11-01 20:51
三项电压不同,那么三项电流就不同,电动机没有过热就没问题,我们这里的37KW的电机三项电流一直都是不一样的,也用了10来年了
17-11-02 08:31
楼上说的有道理。只要电机表面温度没有过热,还要电机电流没有超过额定值,用没问题。如果穿线过电流或电机表面温度过高,那就需要检查了。
17-11-02 14:08
三相电流不平衡和热继电器装在哪一相上没有关系,查一下不平衡的其它原因 吧。
17-11-02 18:25

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯