登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:四柱液压机无连续自动
点击:1468 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
估计限位问题看看吧
17-10-29 16:22
11楼
编辑
引用
管理
55366318
同意9楼说法
17-10-29 19:39
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
上下限位在仔细确认输入到PLC的情况
是否还有其他条件??
17-10-29 20:14
13楼
编辑
引用
管理
gzlsj
可能是上升没到位
17-10-30 13:17
14楼
编辑
引用
管理
zcd207
修这样的的设备得知道时序逻辑,什么先动作,动作的条件,在比对软件程序,查看输入输出点的状态,综合分析
17-10-30 14:33
15楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不了解该类设备,不知上到位信号和下油缸下到位信号是同时具备的、还是同一动作件不同位置的信号。
若以前可正常工作,则可能是外部器件性能改变的原因;操作转换开关或“手动下压”后,可能是“复位”了某内部器件。
该现象不排除程序对某信号处理上的问题(或类似情况),可以咨询原厂家如何解决该问题(是否有用户反映过类似现象)。
或者,可尽量满足原有设计的条件,例如位置检测方面等,线路连接是否可靠等亦可注意。
17-11-01 20:39
16楼
编辑
引用
管理
icekj
看看上行程开关是否到位,本人专修油压机
17-11-01 21:47
17楼
编辑
引用
管理
MU7736
你这个工艺还知道吗?看你说的带上下油缸,且有正拉伸与反拉伸两种工艺,另一种是上缸成型,下缸脱模用,你这个不自动,有可能是工作时电接点压表或上缸下限位没有衔接好,下缸上压的电接点压力表或下缸上限位没有衔接好,导致流程不衔接
17-11-02 13:49
18楼
编辑
引用
管理
MU7736
另外有个保压时间和脱模(上顶)时间是否有设置
17-11-02 13:52
19楼
编辑
引用
管理
846192716
开启后看有PLC哪些输入点灯亮,然后按启动完成一次动作,再看PLC输入点有哪些灯没亮或哪些本来没亮的灯还在亮,然后顺着这些点的线去查就可以查到问题了
17-12-07 14:01
上一页
上一页
工控新闻
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
更多新闻资讯